> Calculation Consommation Courant, Petit exercice d'electricité
Thomasbsound
post Wed 23 May 2007, 09:26
Post #1


Advanced Member
*****

Group: Members
Posts: 423
Joined: 09-Mar 07
From: Lausanne - CH
Member No.: 89,216




Hello tous le monde..

J'ai un petit souci de courant dans mon home studio...

Je cherche donc a mieux repartir les charges sur les differentes phases que j'ai à disposition.

Voila... J'ai donc commencéa additionner tous les courants primaires de tous mes transformateurs...
( table de mix, dd extrenes, Préampli... etc..)

jusque la plus ou moin ok... pas de soucis... si ce n'est que je considere que tous mes élément tirent le max de jus... mais bon passons...

Ou sa ce gate...., c'est au niveaux des colonnes....
Je possède des Bx5a... avec comme puissance...30watt de puissance en Hi et 40watt en Low... ou inversement... je ne sais plus...

Est ce correct... de prendre cette valeur pour mon calcul....?!

de faire donc....

P= u*i ------> I= P/U donc 70/30= 0.30

Ceci etant la valeur efficace... je me dois donc de multiplier cette valeur par la racine de 2...

0.30 * 1.41= 0.42

Est ce don correct de dire que mes colonnes consomment chacune 500mA Crête...au max...

Cela me parait relativement peu....
Est ce correct de prendre 70Watt comme puissance... !?


--------------------
- - - - - - - - - - - -
Higgins...... je t'aime....!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
Messensib
post Wed 23 May 2007, 10:46
Post #2


SuperHero
********

Group: Members
Posts: 2,748
Joined: 04-Sep 02
From: Elancourt - FR
Member No.: 7,376




QUOTE (Tom.Selleck @ mer 23 mai 2007, 10:26) *
Je cherche donc a mieux repartir les charges sur les differentes phases que j'ai à disposition.

Voila... J'ai donc commencéa additionner tous les courants primaires de tous mes transformateurs...
( table de mix, dd extrenes, Préampli... etc..)

différentes phases Tu veux dire que tu es alimenté en triphasé ? Pour d'aussi faibles puissances, il n'y a aucun intérêt à répartir correctement les puissances. Ce serait utile avec de forts consommateurs comme four électrique, radiateurs, gros électroménager.
2° Le secteur fournit du 230 V (efficaces) sinusoïdal (à peu près) à 50 Hz. La tension instantanée varie donc de + 325 V crête à - 325 V crête. (On multiplie par racine de 2).
Avec la puissance indiquée par le constructeur des appareils, le courant efficace * est donné par:
I = P/U
Si P = 30 W et (donc) U = 230 V
I = 30/230 = 0,130 Ampère (efficaces)
Pour info, un câble de section 1,5 mm carré (éclairage) peut conduire jusqu'à 10 Ampères ( norme du fusible à mettre en série). Pour 2,5 mm carrés, c'est 20 Ampères.
Quel intérêt as-tu à mesurer le courant "crête" ?

* Les alimentations modernes sont souvent "à découpage". Le courant est "haché" à des fréquences de plusieurs dizaines de kHz. On ne peut pas mesurer le courant moyen avec un ampéremètre conventionnel.

Ah, j'avais pas vu skawiwen ...

Back
Dans ma campagne ( banlieue dortoir pour pauvres) avec une maison "tout électrique", EDF a pu me passer en monophasé, le câble entre le compteur dans la rue et ma maison avait été prévu "costaud". C'est bien plus pratique, pas de coupure quand par hasard tout marche en même temps. wink.gif

This post has been edited by Messensib: Wed 23 May 2007, 11:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Thomasbsound
post Wed 23 May 2007, 12:19
Post #3


Advanced Member
*****

Group: Members
Posts: 423
Joined: 09-Mar 07
From: Lausanne - CH
Member No.: 89,216




QUOTE (Messensib @ mer 23 mai 2007, 11:46) *
Pour d'aussi faibles puissances, il n'y a aucun intérêt à répartir correctement les puissances. Ce serait utile avec de forts consommateurs comme four électrique, radiateurs, gros électroménager.


Je me suis mal exprimér peut etre en parlant de Phase...

Si tu veux... certaines prises de mon home studio sont prisent sur un disjoncteur, et d'autre sur un autre disjoncteur...

N'ayant pas accès au tableau electrique pour changer leur amperage....je me dois donc de repartir les charges.. sur ces deux ...lignes...

Voila...

QUOTE
Quel intérêt as-tu à mesurer le courant "crête" ?


Et bien mon disjoncteur va justement être sensible à ce courant de crête....si je ne m'abuse...
Mais bon... dans le pire des cas...

Car les 70 Watt de puissance de mes enceintes...sont la puissance maximale consomée sans distortion... donc en pratique mes colonnes ne consommeront jamais 70Watt à moin d'ecouter avec le volume a fond....

QUOTE
Pour info, un câble de section 1,5 mm carré (éclairage) peut conduire jusqu'à 10 Ampères ( norme du fusible à mettre en série). Pour 2,5 mm carrés, c'est 20 Ampères.


Donc sur une multiprise le max de courant qu l'on peut tirer et de 10A... mais crête ou efficace....